IFIX连西门子PLC以太网驱动SL4的配置
一、支持西门子的PLC类型如下: 西门子S5 PLC: 模块: 115U, 135U, 155U 使用CP143或CP1430通讯模块。 西门子S7 PLC: 模块:S7 300使用CP343-1通讯模块或S7 400使用CP443-1EX02通讯模块等。 西门子TI PLC: 模块: 545, 555, 560, 565使用CP1430TF通讯模块。 二、支持的数据协议如下: 支持S7数据的数据类型: 内存变量类型 描述 范围 长度 默认数据类型 例如 I Input 0 - 32767 220 Byte I:1 DB Data Block dbnr: 0-32767,0-32767 220 Byte DB:2:30 M Memory 0 - 32767 220 Byte M:3 Q Output 0 - 32767 220 Byte Q:80 T Timer 0 - 32767 220 Byte T:2 C Counter 0 - 32767 220 Byte C:3
支持S5数据的数据类型: 内存变量类型 描述 范围 长度 默认数据类型 例如 CB Counter Block 0 - 32767 2048 Word (16bit) CB:1 DB Data Block dbnr: 1-255,0-32767 2048 Word DB:3:2 FY Function Block 0-32767 4096 Byte FY:20 TB Timer Block 0-32767 2048 Word TB:5 RS 0-32767 2048 Word RS:10 AS 0-32767 2048 Word AS:3 DX dbnr: 1-255,0-32767 2048 Word DX:10
西门子TI PLC较少用,这里不介绍了。 [hide] 三、安装内核驱动程序 内核驱动程序安装步骤如下(以SL4最新版为例): (1)开始->设置->拨号和网络连接。 (2)选择本地连接,右键->属性。 (3)点击“安装”,在弹出的窗口选择“协议”,点击“添加”。 (4)选择“从磁盘安装”,选择SL4PacketDriver/ Windows2000/ Packet.inf添加。 (5)重启电脑(注意,多网卡时,请禁用其他网卡,只留上述配置的网卡)。 (6)注意一下防火墙。 四、PowerTool配置 PowerTool配置如下: (1)打开“SCU”,点击“SCADA组态”,添加SL4驱动。 (2)点击“配置”,出现PowerTool配置窗口。 (3)默认选项,点击下方“connect…”。 (4)点击下方“Add Channel”图片按钮,勾上“Enable”。 (5)点击下方“Add Device”图片按钮,勾上“Enable”。 (6)在Hardware项选择“siemens serias7”,在Ethernet中填入PLC以太网卡的MAC地址。 (7)在remote read项中填入“02.03”,在local read项中填入“01.00”。 (8)点击下方“Add Datablock”图片按钮,填入开始地址、结束地址、死区、轮洵时间等。然后勾上“Enable”。 (9)保存到LOCAL目录,然后配置默认启动路径,保存。 (10)点击启动按钮,查看统计信息。 注:remote read项格式如下: (1)前半段:01 - PG, 02 - OS, 03 – 其他。 (2)后半段是16进制表示法,高3位表示RACK,低五位表示Slot。例如45表示Rack2 Slot5。 local read项格式如下: (1)前半段:01 - PG, 02 - OS, 03 – 其他。 (2)后半段为00(对于S7系列)。
|
|
|
|