danfoss7000变频器的恒压供水调试程序及过程



图片:

丹佛斯VLT7000 调试


端子17 设为system start(系统启动)。
端子18 设为start (启动)。
端子27 设为coast inverse(惯性停止,反逻辑)。
远传压力表的高阻端子要求串一个400Ω左右的电阻连接到50 端子上,
否则会出现WARN.1 报警显示.
001 语言 英语
007 大显示读数 频率HZ
008 小显示读数1.1 反馈1(FEEDBACK 1)
009 小显示读数1.2 电动机电流(MOTOR CURRENT)
010 小显示读数1.3 功率(KW)POWER
012 LCP 上的手动启动 DISABLE(禁用)
013 LCP 上的关闭/停止 DISABLE(禁用)
014 LCP 上的自动启动 DISABLE(禁用)
015 LCP 上的复位 ENABLE(启用)
016 锁定数据更改 NO LOCKED(不锁定)
100 配置 闭环(CLOSED LOOP)
101 转矩特性 自动能量优化(AEO FUNCTION)
102 电动机功率 103 电动机电压 104 电动机频率
105 电动机电流 106 电动机转速
107 自动电动机调整AMA 优化无效
203 参考值位置 REMOTE(远程参考值)
308 端子53,模拟电压输入 FEEDBACK(反馈)
415 与闭环相关的单位 bar 1bar = 0.1Mpa = 1.0Kgf/cm2
417 反馈计算 仅反馈1(FEEDBACK 1 ONLY)
418 给定值1 通过该参数作为压力设定。
420 PID 正常/反向控制 正常(NORMAL)
423 PID 比例增益 0.0 – 10.00
424 PID 积分时间 0.0 –9999.00(关)秒
425 PID 微分时间 0.0(关)---10.00 秒
427 PID 低通滤波时间 0.01—10.00